Цитата: "Поэтому желательно подбирать котел с как можно меньшим минимальным давлением. Например, рабочее давление газа во встроенной атмосферной горелке продукции Frisquet составляет 8-10 мбар, минимальное - 3 мбар. Котлы Baxi работают при подаче топлива до 5 мбар, Lotte - 2,5 мбар."
Зачем вы вводите людей в заблуждение, из этой информации они поймут что этого давления достаточно для работы котла и получения от него максимальной тепловой мощности. А ведь это всего лишь минимально допустимое давление газа на сопле горелки по условию недопустимости проскока. Мощность котла при этом минимальна и составляет от 10 до 30% в зависимости от котла. Давление газа которое необходимо подать на котел, вернее на кран перед котлом для получения максимальной мощности, замеренное при работающей горелке, гораздо выше и составляет от 15 до 25 мбар в зависимости от типа котла. Это практически самый важный момент, который надо проконтролировать перед выбором котла.