стяжка террасы

Страницы: 1
Ответить
RSS
стяжка террасы
в сентябре на открытой террасе по плитам сделал стяжку толщ.60мм.Весной все потрескалось и забухтело.В чем причина и как исправить?
Причин может быть несколько. Чтобы выяснить причину нужно понять: 1. Как близко к поверхности грунтовые воды и какая почва? 2. Есть ли гидроизоляция под плитами и какая? 3. Какая подушка и какой толщины  под плитами? 4. Закреплены ли плиты между собой? 5. Как и чем армирована стяжка?
www.ShopVira.ru - стройматериалы с доставкой
Цитата
stanislav пишет:
Причин может быть несколько. Чтобы выяснить причину нужно понять: 1. Как близко к поверхности грунтовые воды и какая почва? 2. Есть ли гидроизоляция под плитами и какая? 3. Какая подушка и какой толщины под плитами? 4. Закреплены ли плиты меж
ду собой? 5. Как и чем армирована стяжка?
 ж.б плиты находятся на уровне 1.5м от уровня земли уложенные на кирпичную кладку.грунты суглинки фундамент монолитный по всей площади здания.гидроизоляция между кладкой и бетоном оклеечная 2сл. в уровне земли.плиты без связей.а стяжка армирована кладочной сеткой.раствор м100.может зимне-весенний период дал такой резульат ?